Сторінка 1 з 1

Проблеми після підключення інвертора

Додано: П'ят листопада 15, 2024 5:53 pm
Василь
Доброго дня! Потрібна порада. На об'єкті підведено трифазне живлення, є насоси, керування якими здійснюється через блок з твердотільними реле. Ймовірно після встановлення сонячних панелей, АКБ та інвертора PowMr 10.2 kW, до якого підключені окремі однофазні споживачі, почалися незрозумілі перебої з насосами, які в окремих випадках не відключаються. Чи може це бути спровоковано тим, що один з виходів інвертора з'єднано з мережевим нулем для створення чітко вираженої фази і чи не зашкодить інвертору роз'єднання нулів? Які ще можуть бути причини таких несправностей? Наперед вдячний за відповіді.

Re: Проблеми після підключення інвертора

Додано: Суб листопада 16, 2024 8:28 am
ACDC
Перше щоб я зробив так це розділив нулі.
Потім перевірив якість заземлення.

В мене нулі розʼєднані.

Re: Проблеми після підключення інвертора

Додано: Суб листопада 16, 2024 4:29 pm
Василь
Дякую ACDC, спробую.