Сторінка 1 з 1

Захист сонячної станції від блискавок

Додано: Суб липня 13, 2024 4:49 pm
Answer_bot
Виробник інверторів та менеджери інсталяторів рекомендують встановлювати узіп – систему захисту від імпульсних підвищень напруги. Блискавка – така собі імпульсна перенапруга. Отже, Узіп підходить.

Коли однозначно потрібен узіп по лінії панелей?

-        Панелі розташовані на найвищій точці. Високий дах, пагорб, відкрита місцевість, де наші панелі – найвища точка.

-        Регіони із частими грозами та блискавками. Наприклад Прага, майже вся Португалія чи Франківщина.

-        Наявність поруч з панелями, дахом на якому Вони встановлені чи металоконструкції ліній передачі електричної енергії 10 кВ та більше.

Як підібрати Узіп. Стандартна практика – по верхній напрузі МППТ Вашого інвертора. 500, 800 чи 100 вольтів. Та це не ідеальне рішення. Ваш стрінг може складатись із меншої кількості панелей і на інверторі на 500 вольтів максималки буде, наприклад 350 максимальна напруга панелей. Тож УзІп на 500 вольтів – так собі рішення.

Тому, що узіп це по суті варистор у картриджі що вставляється в зручній порт на Дін рейці, то ми можемо підібрати варистор на напругу, що відповідає нашому реальному стрінгу в даному конкретному випадку. Наприклад в Вас 5 панелей по 41,5 вольта напруги холостого ходу – це означає що теоретична напруга в нас може бути 5 панелей х 41,5 вольт х 1,20 (20% можливе збільшення напруги у зимовий холодний сонячний день) – 250 вольтів. Ні який стандартний узіп нам не допоможе. Отже, на лінію панелей ставимо двополюсний автоматичний вимикач (при такій напрузі навіть можна  змінного струму), а в нього зі сторони інвертора ніжками трохи прихованими в термоусадку встромляємо варистор. В цьому випадку такий - VCR-20D301K.

Uроб AC/DC, V: 190/250 V, Iмакс.(8/20мкс): 6500 Iмакс.(8/20мкс), Розмір: 20мм.

Як тільки напруга стане більшою за 250 – 270 вольтів цей девайс швидко зменшить внутрішній опір і забере велику кількість енергії на себе. А через те, що ми встромили його між + та – панелей в автомат  зі сторони інвертора – на додачу спрацює автоматичний вимикач – і інвертор буде у безпеці. Зазвичай варистор працює дуже швидко – 10-12 мс.

Ціна питання – 15-20 грн. Але за ці гроші Ви маєте щось, що можна перевірити. Що там в деяких китайських узіпах – питання риторичне.

Важливо.

 - Обираємо найбільший доступний діаметр. Якщо не маємо на 20 мм, або замовляємо або беремо 2 по 10 мм. Діаметр впливає на кількість енергії що варистор може розсіяти у просторі перед тим як вийде з ладу. З ладу він виходить не завжди – можна сказати що це якоюсь мірою багаторазовий девайс. Але якщо блискавка буде порядна – прийдеться купити новий)))

-        Беремо пристойного виробника.

-        Ізолюємо ніжки так щоб не було не ізольованої частини за межами затискачів в автоматі.

Таку саме схему можна використати для сторони змінного струму – тільки дивимось в даташиті уважно. У одного й того ж варистора змінний струм і постійний мають різну напругу відкриття.

Re: Захист сонячної станції від блискавок

Додано: П'ят квітня 25, 2025 6:56 am
Schmutz
Маловірно що спрацює автомат. Треба ставити плавкий запобіжник. І автомат, як розмикач

Re: Захист сонячної станції від блискавок

Додано: Суб квітня 26, 2025 3:41 am
ACDC
Бажано щоб то було комплексно. Запобіжник, автомат, варістор (картридж) від імпульсів.