POWMR POW-HVM6.2K-48V-N

  • На скільки мені відомо, не можна так підключати, мережевий може випалити підвищеною напругою вихід гібрида. У матеріалах Atmosfera.ua бачив, що так вміє лише Victron. Чекаємо на коментарі більш досвідчених
  • А як скидати помилки в разі їх виникнення?
    Стався такий випадок. Забув відключити автомат і намагався одіти гофру на кабель з інвертора. Що порадувало - фейервека не відбулося. Невеличка іскра і майже не трухануло. Но вискочила помилка (зараз вже не пам'ятаю яка). Перезавантажив і все гаразд, бо не знайшов як її скидати.
    Чи усі помилки так і вбирають, якщо не критичні.
    З лога нічого не зрозумів.
  • Так. Для скидання помилки треба перезавантажити інвертор.

    Якщо не допомагає, можна ще спробувати :
    1. Вимкнути інвертор.
    2. Від'єднати його від батареї та живлення.
    3. Зачекати кілька хвилин (2–5 хвилин).
    4. Знову підключити батарею і живлення, потім увімкніть інвертор.

    Якщо і це не допомогло, то вже гірше. Треба розбиратись що до чого