Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Нед грудня 29, 2024 1:16 am
ACDC
mag12360 писав: ↑Суб грудня 28, 2024 5:51 pm
BMS знаходиться в акумуляторі тому я і запитував про налаштування індикації на акумі.
Ще раз - той дісплейчик ні яким чином до налаштування АКБ ( BMS ) не відноситься. Суто щось показує і то з похибками.
Налаштовуйте BMS через додаток.
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Нед грудня 29, 2024 8:33 pm
mag12360
ACDC писав: ↑Нед грудня 29, 2024 1:16 am
mag12360 писав: ↑Суб грудня 28, 2024 5:51 pm
BMS знаходиться в акумуляторі тому я і запитував про налаштування індикації на акумі.
Ще раз - той дісплейчик ні яким чином до налаштування АКБ ( BMS ) не відноситься. Суто щось показує і то з похибками.
Налаштовуйте BMS через додаток.
Через додаток BMS неможливо налаштувати. Якщо можливо то скиньте посилання на додаток, який дасть змогу налаштувати BMS.
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Нед грудня 29, 2024 9:09 pm
mag12360
ACDC писав: ↑Нед грудня 29, 2024 1:16 am
mag12360 писав: ↑Суб грудня 28, 2024 5:51 pm
BMS знаходиться в акумуляторі тому я і запитував про налаштування індикації на акумі.
Ще раз - той дісплейчик ні яким чином до налаштування АКБ ( BMS ) не відноситься. Суто щось показує і то з похибками.
Налаштовуйте BMS через додаток.
Блютуз на телефоні ввімкнений, як і геолокація і в пошуку бачить BMS але під'єднатися неможливо, просто зникає назва BMS де знизу вискакує "ствр.пару". Це налаштування з програмою "хмаринка". Інші проги взагалі не бачать. "Слоник" все бачить але, як і в Вас, налаштування не активні.
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Пон грудня 30, 2024 12:56 am
ACDC
mag12360 писав: ↑Нед грудня 29, 2024 9:09 pm
"Слоник" все бачить але, як і в Вас, налаштування не активні.
Спробуйте
Overkill Solar
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Пон грудня 30, 2024 9:31 am
mag12360
ACDC писав: ↑Пон грудня 30, 2024 12:56 am
mag12360 писав: ↑Нед грудня 29, 2024 9:09 pm
"Слоник" все бачить але, як і в Вас, налаштування не активні.
Спробуйте
Overkill Solar
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Пон грудня 30, 2024 9:33 am
mag12360
Спробував, результат вище.Тобто зв'язку з БМС немає хоча прога його бачить. Я так дамаю, що БМС пішов в блок!? Чи може треба було очікувати десь до 5 хв для зв'язку з БМС? Якщо БМС гавкнув то можливо Ви мені порекомендуєте БМС на lifepo4 акум 140 Ah 24V? І чи можна ставити БМС з нижчим амперажом ніж акумуляторний, тобто в мене на 140 Аh, а БМС ~80A? Дякую за терпіння зі мною спілкуватися і за розуміння
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Вів грудня 31, 2024 1:54 am
ACDC
mag12360 писав: ↑Пон грудня 30, 2024 9:33 am
Я так дамаю, що БМС пішов в блок!?
Ні. Ваша BMS працює, тільки вона залочена і ви не маєте доступ до налаштувань.
Поставив собі цей застосунок, в мене теж не коннектииться, хоч і бачить BMS. Дивно, бо людина тут писала що в нього все ок.
Я зараз збираю ( фактично саму АКБ вже зібрав, залишилось зробити корпус) акб для електровелосипеда і там теж використовую Jiabaida BMS.
Звісно, в моєму випадку BMS незалочена і я маю доступ до всіх налаштування, через Слоника.
Так от в налаштуваннях, є параметр типу балансування. Static - балансувати під час відсутності зарядки та Charge - балансувати під час зарядки.
Можливо у Вас режим Charge для балансування.
Що у Вас відбувається коли АКБ стоїть на зарядці?
Чи вмикається балансування?
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Вів грудня 31, 2024 3:10 am
mag12360
ACDC писав: ↑Вів грудня 31, 2024 1:54 am
mag12360 писав: ↑Пон грудня 30, 2024 9:33 am
Я так дамаю, що БМС пішов в блок!?
Ні. Ваша BMS працює, тільки вона залочена і ви не маєте доступ до налаштувань.
Поставив собі цей застосунок, в мене теж не коннектииться, хоч і бачить BMS. Дивно, бо людина тут писала що в нього все ок.
Я зараз збираю ( фактично саму АКБ вже зібрав, залишилось зробити корпус) акб для електровелосипеда і там теж використовую Jiabaida BMS.
Звісно, в моєму випадку BMS незалочена і я маю доступ до всіх налаштування, через Слоника.
Так от в налаштуваннях, є параметр типу балансування. Static - балансувати під час відсутності зарядки та Charge - балансувати під час зарядки.
Можливо у Вас режим Charge для балансування.
Що у Вас відбувається коли АКБ стоїть на зарядці?
Чи вмикається балансування?
Можливо я сам натупив. Коли побачив, що акум зарядився то повністю вимкнув інвертор щоб не шумів бо він час від часу запускався і з показником зарядки щось творилося цікаве. Головне, що заоядка вже була завершена бо світлодіод не моргав, а сам показник заряду то повністю світився то зникав то ніби заряджався акум. Почав дивитися на "слоника" і там побачив, як на червоної секції почала падати напруга з3,597 на 3,592, а на іншій прибавлятися, хоча не так швидко. Мабуть все ж таки балансування йшло, а я його примусово зупиняв. Шкода, що в БМС не можу зайти. Виставив показники 27.8V і 28.2V. Дякую за роз'яснення, а то вже думав, що БМС пішов за корабликом.
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Вів грудня 31, 2024 3:54 am
ACDC
mag12360 писав: ↑Вів грудня 31, 2024 3:10 am
Виставив показники 27.8V і 28.2V.
Це трохи забагато.
До того ж при таких напругах буде суттєве розбалансування по комірках, особливо якщо АКБ новий і не балансувався.
Я повернув
bulk в 3.45 на комірку (27.6 загальне)
float в 3.40 на комірку (27.2 загальне)
Єдиний мінус ( або плюс, в залежності з якої сторони дивитися ), при таких налаштуваннях ток заряду максимум 37А хоча на інверторі стоїть 50А.
В батареї вище 3.33 вольт на комірку майже немає ємності. Це вже я наочно первірив на АКБ для велосипеда. Може трохи пізніше розпишу свої експеременти. Тому і ніякого сенсу немає тримати високи показники по напрузі. Хіба що для балансування. Але це слід робити не часто, в разі суттєвого розбалансу, як в вашому випадку.
Ну і не забуваєм про різницю в показниках напругу що видає інвертор і що видає BMS, і коригуємо на інверторі bulk та float відповідно
mag12360 писав: ↑Вів грудня 31, 2024 3:10 am
Мабуть все ж таки балансування йшло, а я його примусово зупиняв.
Скоріш за все. Включіть заряд. Нехай хоча б добу попрацює.
Re: PAPOOL LiFePO4 24V 140Ah. Параметри налаштування BMS
Додано: Вів грудня 31, 2024 9:55 am
mag12360
ACDC писав: ↑Вів грудня 31, 2024 3:54 am
mag12360 писав: ↑Вів грудня 31, 2024 3:10 am
Виставив показники 27.8V і 28.2V.
Це трохи забагато.
До того ж при таких напругах буде суттєве розбалансування по комірках, особливо якщо АКБ новий і не балансувався.
Я повернув
bulk в 3.45 на комірку (27.6 загальне)
float в 3.40 на комірку (27.2 загальне)
Єдиний мінус ( або плюс, в залежності з якої сторони дивитися ), при таких налаштуваннях ток заряду максимум 37А хоча на інверторі стоїть 50А.
В батареї вище 3.33 вольт на комірку майже немає ємності. Це вже я наочно первірив на АКБ для велосипеда. Може трохи пізніше розпишу свої експеременти. Тому і ніякого сенсу немає тримати високи показники по напрузі. Хіба що для балансування. Але це слід робити не часто, в разі суттєвого розбалансу, як в вашому випадку.
Ну і не забуваєм про різницю в показниках напругу що видає інвертор і що видає BMS, і коригуємо на інверторі bulk та float відповідно
mag12360 писав: ↑Вів грудня 31, 2024 3:10 am
Мабуть все ж таки балансування йшло, а я його примусово зупиняв.
Скоріш за все. Включіть заряд. Нехай хоча б добу попрацює.
Дякую! Спробую.