Сторінка 1 з 1

Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Чет серпня 22, 2024 12:01 pm
ACDC
avr.png
avr.png (927.36 Кіб)
Переглянуто 35543 разів
На самому початку зауважу що реле напруги всатновлено на вході мережі в будинок ( тому на фото відсутнє). Якщо в Вас його немає дуже бажано встановити!
Загальний опис

Вхід мережі на 32А двополюсний автомат -> вхід 220 інвертора, захищений грозозахисними вставками.
Автомат підбираємо під потужність вашого інвертора, а ще краще читаємо інструкцію до нього. В моєму випадку виробник вказав 32А на вхід 25А на вихід.

Вихід 220 з інвертора на 25А двополюсний автомат -> АВР контакти PV. Використовується АВР для роботи з сонячними інверторами. Його відмінність від звичайного - при переході від мережі на інвертор присутня затримка в декілька секунд, потрібна для стабілізації вихідної напруги інвертора відразу після включення.

Також на АВР заведено 220 від мережі.
З АВР вихід на споживачів.

Логіка роботи. Інвертор пріоритетне джерело живлення, в разі відсутності напруги на виході з інвертора, постачання перемикається на міську мережу, миттєво без затримок, споживачі не відчувають перехід. Зявилася напруга з інвертора, постачання перемикається на інвертор з затримкою.

Є можливість вручну перемикати АВР на те чи інше джерело.

Re: Обвязка сонячної частини інвертора.

Додано: Сер вересня 11, 2024 12:55 pm
Androll
Додам мінімальну схему для інтеграції інвертора до мережі квартири/будинку.
це без входу генератору, чи інших забаганок!
повторюсь - мінімальна! перед схемою ДУЖЕ бажано ставити реле напруги (типу "зубр" обо інші).
Щиток.jpg
Щиток.jpg (131.15 Кіб)
Переглянуто 35316 разів
всередені - 3-позиційний перемикач

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 1:13 pm
ACDC
Я все ж таки за те щоб нулі теж розривати. Тому в себе поставив двуполюсні автомати

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 2:35 pm
Androll
ACDC писав: Сер вересня 11, 2024 1:13 pm Я все ж таки за те щоб нулі теж розривати. Тому в себе поставив двуполюсні автомати
Денис Сливка не згоден.
я собі зібрав по такій схемі - все чудово працює

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 3:01 pm
ACDC
Androll писав: Сер вересня 11, 2024 2:35 pm Денис Сливка не згоден.
Не згоден то трохи занадто сказано, рекомендує обєднувати нулі, то так.
Моя схема теж працює :D

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 4:24 pm
Androll
ну з 2х працюючих схем - моя буде коштувати дешевше - двуполюсні автомати коштують дороще!

а працює однаково!

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 4:31 pm
ACDC
В даному випадку мене більше цікавить надійність і безпека ніж ціна.
Я точно впевнений що в літньому режимі, коли сонця вистачає і є можливість відключити мережу взагалі, по нулю нічого не прилетить .
Взагалі. Навіть якщо буде його обрив.

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Сер вересня 11, 2024 4:46 pm
Androll
ACDC писав: Сер вересня 11, 2024 4:31 pm В даному випадку мене більше цікавить надійність і безпека ніж ціна.
Я точно впевнений що в літньому режимі, коли сонця вистачає і є можливість відключити мережу взагалі, по нулю нічого не прилетить .
Взагалі. Навіть якщо буде його обрив.
для цього в мене стоїть УЗО ще до щитка ;)

Re: Обв'язка силової частини інвертора з використанням АВР

Додано: Чет вересня 12, 2024 4:03 am
ACDC
Не дай Бог перевіряти, але як кажуть фахівці, від обриву нуля нічого не спасає.
Ну звісно крім фізичного відключення від мережі