Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Чет листопада 28, 2024 2:45 pm
Serhii
ACDC писав: Чет листопада 28, 2024 2:22 pm
Serhii писав: Чет листопада 28, 2024 2:19 pm А це є в документації яка була в комплекті (бо в тих, що знаходив інтернеті - немає, тільки AGM/Lithium/User-Defined), чи тільки "фізично" в меню?
Є і в доках і в меню.
Папірець в гаражі. Якщо треба можу сфоткати
Якщо не складно - буду дуже вдячний!!! Бо якось не хочеться купувати, а потім повертати - часу й так не вистачає.
Вже більше місяця не можу визначитися з інвертором, бо ті моделі що гарантовано з підтримкою BMS (навіть по CAN) - з максимальним струмом зарядки 100А/120А, а в тих пару моделях, що струм більше, ні слова про BMS!

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Чет листопада 28, 2024 2:48 pm
ACDC
Сфоткаю.
А навіщо Вам спілкування по CAN ?
При відповідному налаштуванні BMS та інвертора все чудово працює.
В мене навпаки побоювання шо як раз через кан можуть виникнути проблеми у дешевих китайців

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Чет листопада 28, 2024 3:01 pm
ACDC
Serhii писав: Чет листопада 28, 2024 2:19 pm Вже більше місяця не можу визначитися з інвертором, бо ті моделі що гарантовано з підтримкою BMS (навіть по CAN) - з максимальним струмом зарядки 100А/120А, а тих пару моделях, що струм більше, ні слова про BMS!
Зі струмом заряду теж треба обережно.
В мене по даташиту на комірки можна заряджати 1С. Тобто 314 а.
Але я більше 60А сумарно сонце+мережа не виставляю.

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Чет листопада 28, 2024 3:07 pm
Serhii
ACDC писав: Чет листопада 28, 2024 2:48 pm Сфоткаю.
А навіщо Вам спілкування по CAN ?
При відповідному налаштуванні BMS та інвертора все чудово працює.
В мене навпаки побоювання шо як раз через кан можуть виникнути проблеми у дешевих китайців
Мені неважливо RS485, чи CAN (BMS все підтримує - JK PB2A16S20P), головне щоб вони (інвертор/BMS) "змогли між собою домовитись".
CAN привів просто як приклад, бо це як "додатковий бонус", але чомусь тільки в більш "слабких" моделях (і в них, зазвичай, навіть всі розпіновки RS232/RS485/CAN розписані в документації!). А тут "потужний" інвертор, а про BMS - ні слова!(((

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Чет листопада 28, 2024 3:18 pm
Serhii
ACDC писав: Чет листопада 28, 2024 3:01 pm
Serhii писав: Чет листопада 28, 2024 2:19 pm Вже більше місяця не можу визначитися з інвертором, бо ті моделі що гарантовано з підтримкою BMS (навіть по CAN) - з максимальним струмом зарядки 100А/120А, а тих пару моделях, що струм більше, ні слова про BMS!
Зі струмом заряду теж треба обережно.
В мене по даташиту на комірки можна заряджати 1С. Тобто 314 а.
Але я більше 60А сумарно сонце+мережа не виставляю.
В мене номінальний струм зарядки 0,5С - 140А (EVE LF280K), сподіваюсь, що навіть при відключеннях 7/2 години, вистачить зарядки до 100А. Але ж ніхто не знає - як воно буде взимку, то ж краще мати запас по струму/швидкості зарядки!
В мене взагалі "без сонця", бо квартира в багатоповерхівці. То ще обмірковував варіант 100А/120А, або 100А/140А, і у разі потреби, під`єднати замість PV додатковий БЖ..але ж краще мати вже 140А "на борту"))

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: П'ят листопада 29, 2024 7:55 am
ACDC
CAN привів просто як приклад, бо це як "додатковий бонус", але чомусь тільки в більш "слабких" моделях (і в них, зазвичай, навіть всі розпіновки RS232/RS485/CAN розписані в документації!). А тут "потужний" інвертор, а про BMS - ні слова!(((
Ну я теж під CAN мав на увазі цифрове спілкування інвертор-акб.
Але ж знов таки, маючи таку можливість, бо в мене теж JK-BMS в акб, я свідомо не використовую RS485.
Все що треба, налаштувати правильно bms та параметри bulk, float, cut-off на інверторі.
В мене взагалі "без сонця", бо квартира в багатоповерхівці. То ще обмірковував варіант 100А/120А, або 100А/140А, і у разі потреби, під`єднати замість PV додатковий БЖ..але ж краще мати вже 140А "на борту"))
То ви вже трохи тавой, занадто. Звісно, все залежить від споживання.
В мене середнедобове 5-7кВт.
Вчора без світла шість з половиною годин, за півтори години, струмом 50А залило до 90%, далі меншим струмом ще за пів години довело до 96%, вище не заряджаю.
В 5 пункті меню є можливість вибрати RS485.
IMG_20241129_073747.jpg
IMG_20241129_073747.jpg (4.12 МіБ)
Переглянуто 12516 разів
Далі опис . Там ще сторінки є на цю тему, з описом що і до чого. Не фоткав
IMG_20241129_073821.jpg
IMG_20241129_073821.jpg (4.46 МіБ)
Переглянуто 12516 разів

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: П'ят листопада 29, 2024 5:02 pm
Serhii
ACDC писав: П'ят листопада 29, 2024 7:55 am
В мене взагалі "без сонця", бо квартира в багатоповерхівці. То ще обмірковував варіант 100А/120А, або 100А/140А, і у разі потреби, під`єднати замість PV додатковий БЖ..але ж краще мати вже 140А "на борту"))
То ви вже трохи тавой, занадто. Звісно, все залежить від споживання.
В мене середнедобове 5-7кВт.
Вчора без світла шість з половиною годин, за півтори години, струмом 50А залило до 90%, далі меншим струмом ще за пів години довело до 96%, вище не заряджаю.
В 5 пункті меню є можливість вибрати RS485.
IMG_20241129_073747.jpg
Далі опис . Там ще сторінки є на цю тему, з описом що і до чого. Не фоткав
IMG_20241129_073821.jpg
Дуже дякую!!! Це саме те - шо треба, навіть розпіновка є! Чогось ні в одній документації (і в тій, шо у Вас на сайті - також) цього немає.

Детально не опрацьовував "взаємодію" інвертора і BMS, але мені здається, що BMS-у "видніше" коли та яку напругу/струм потрібно подавати)) Тому й поставив собі однією з обов'язкових умов при виборі обладнання - інтеграцію BMS/інвертор. І взагалі, дуже детально опрацьовував всі "аспекти" збірки автономного живлення (навіть "правильне" розміщення призматиків, бо мало хто цім питанням переймався, а виробники майже не дають рекомендацій, бо, скоріш за все, це дуже складно протестувати - потрібно багато років!), але все ж таки помилився у виборі напруги, бо рахував, що 24 В буде з великим запасом (бо більше 2 кВт/год мені не потрібно, "навіщо платить більше?"), але вже після того як купив батареї, з'ясував, що з зарядкою (швидкою), краще було б 48 В, і не мати обмежень (4,5кВт при 24 В) в виборі інвертора...

В мене середнедобове ~13-14кВт (комп'ютерне обладнання, зокрема NAS-и, десь до 350 Вт/год цілодобово! а ще - електроплита), але по середнедобовому споживанню майже неможливо вирахувати майбутній заряд/розряд, бо вдень (а особливо - у вихідні дні), звичайно, споживання значно більше, тобто "плюс" до середнього, а от е.плита - навпаки "мінус", бо навряд чи буду нею користуватись від акумуляторів (хоча - там видно буде)).

Ще раз - дякую! Було приємно поспілкуватись)

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Суб листопада 30, 2024 8:56 am
ACDC
Якщо вам вдасться зʼєднати BMS та інвертор, цікаво буде прочитати наскільки коректно воно працює.
І ще враховуйте що ВСІ дешеві китайці сильно гудуть на навантаженнях більше 200 Вт. При зарядці струмом 50А так враження що зарез відірветься від стіни і полетить.
Я не уявляю де його можна поставити в квартирі.

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Суб листопада 30, 2024 5:21 pm
Serhii
ACDC писав: Суб листопада 30, 2024 8:56 am Якщо вам вдасться зʼєднати BMS та інвертор, цікаво буде прочитати наскільки коректно воно працює.
Обов'язково напишу! Але, у кращому випадку, десь через 2 тижні, бо ще чекаю на корпус під батареї (металевий - "нестандартний" - двоповерховий 2x4S) і тільки на наступних вихідних планую почати збірку.
ACDC писав: Суб листопада 30, 2024 8:56 am І ще враховуйте що ВСІ дешеві китайці сильно гудуть на навантаженнях більше 200 Вт. При зарядці струмом 50А так враження що зарез відірветься від стіни і полетить.
Я не уявляю де його можна поставити в квартирі.
Да, це проблема... відразу планую заміну вентиляторів, але це тільки частково зменшить шум. Буду дивитись "по ходу", вірогідно, ще доведеться робити дерев'яний бокс з додатковим кулером.

І ще питання, може знаєте, HVM4.5 і MPS-VX4.5 це одна й та сама модель ("виробники" різні)? Бо по характеристикам/зовнішньому вигляду (окрім кольору), начебто, все співпадає, але по першому в Україні набагато меньше пропозицій(((
А от у Jarrett, схоже, є обидва варіанти (JAXM4.5 і JAMPS-VX4.5 відповідно), і вони зовнішньо відрізняються...і це збиває з пантелику((

Re: POWMR POW-HVM4.5K-24V

Додано: Нед грудня 01, 2024 12:06 am
Androll
при зміні кулерів - відразу став систему регулювання обертами. коштує копійки, а шум зникає!
в мене інвертор висить прямо в коридорі в квартирі. на штатній системі охолодження це було неможливо - навіть за зачиненими дверима було дуже чутно. доробив систему охолодження - зараз біля нього спати можна.

перегрів не ловив жодного разу! ставив у липні - в хаті було до 32 градусів